美女扒开粉嫩喷白浆视频在线观看|日韩高清无码视频四区|欧美又大又粗高潮视频免费观看|国产大片18禁AAA片免费|

新聞動態

跌落式熔斷器的操作順序

發布時間: 2022-03-26 作者:admin 分享到:
二維碼分享

近期有不少人士想了解一下跌落式熔斷器的操作順序,那么就和大家說一說熔斷器的操作順序有哪些?

1. 停電操作順序

1) 跌落式熔斷器水平排列且有風時,停電操作應逆風向進行,先拉開下風側邊相跌落式熔斷器,再拉開中相跌落式熔斷器,.后拉開上風側邊相跌落式熔斷器。當?shù)涫饺蹟嗥魉脚帕卸鵁o(wú)風時,停電操作應先拉開中相跌落式熔斷器,后拉開左右邊相跌落式熔斷器。

2) 跌落式熔斷器三角排列且有風時,停電操作應先拉開下風側邊相跌落式熔斷器,再拉開上風側邊相跌落式熔斷器,.后拉開中相跌落式熔斷器。當?shù)涫饺蹟嗥魅桥帕卸鵁o(wú)風時,停電操作先拉開左右兩邊相跌落式熔斷器,再拉開中相跌落式熔斷器。

2. 送電操作順序

跌落式熔斷器無論三角排列或水平排列,送電操作均應先合中相跌落式熔斷器,再合兩邊跌落式熔斷器。

3. 用跌落式熔斷器停、送分支線路及變壓器操作順序

1) 配電變壓器停運操作。首先拉開變壓器低壓側空氣斷路器或低壓熔斷器,停運配電變壓器低壓負荷,再拉開配電變壓器高壓側跌落式熔斷器。

2) 配電變壓器投運操作。首先合上配電變壓器高壓側跌落式熔斷器,再合上變壓器低壓側空氣斷路器或低壓熔斷器。

3) 分支線跌落式熔斷器停運操作。操作人員按單臺配電變壓器停運操作順序進行操作,將分支線上的配電變壓器逐臺停運,.后拉開控制分支線的跌落式熔斷器,取下熔絲管。送電程序與此相反。

跌落式熔斷器的操作要求

操作跌落式熔斷器至少應由兩人進行,為了保證操作人員的安全,在操作跌落式熔斷器時,應使用與線路額定電壓相符、并經試驗合格的絕緣棒,操作人員應戴絕緣手套。雨天操作時,為滿足絕緣要求,應使用帶有防雨罩的絕緣棒。帶負荷拉、合跌落式熔斷器時會產生電弧,負荷電流越大電弧也越大,所以在操作100kVA以上容量變壓器的跌落式熔斷器前應先將低壓側負荷斷開。

拉、合跌落式熔斷器應迅速果斷,但用力不能過猛,以免損壞跌落式熔斷器。拉、合分支線跌落式熔斷器應由工作負責人統一指揮,操作人員按單臺配電變壓器操作順序進行逐臺操作。操作前,操作人員應根據操作任務認真核對線路的雙重編號、分支線路名稱、用戶及變壓器跌落式熔斷器安裝地點。跌落式熔斷器停、送電操作應逐相進行,同時必須考慮跌落式熔斷器在桿上的布置和操作時的風向。

在對于跌落式熔斷器的操作,您可以電話咨詢我們,或是在網站留言,我們會盡快的回復并為您解答。